Onduleur Model T600 |
Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )
Onduleur Model T600 |
19 Mar 2017, 20:02
Message
#1
|
|
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 19 Mar 2017 Membre no 201 613 |
Bonjour,
Un ami me sollicite pour son onduleur qui est en panne. Plus de tension sur les prises en sorties. Aucun voyant d'allumé. Je n'ai pas trouvé la marque de l'appareil, mais ci joint la fiche signalétique. Tous les fusibles sont OK. La référence de la batterie : YUASA NPW36-12 12V 36W/Cell 10min au Plomb La tension au borne de la batterie débranchée est de : 7,72 volts. Lorsque l'onduleur est sous tension avec la batterie branchée, la tension aux bornes de la batterie est de 3,31 volts et monte jusque 3,55 volts (je n'ai pas attendue plus longtemps). Aucun voyant d'allumé et le buzzer émet un sifflement. Comment valider que la batterie est en cause ou défectueuse ? Est-ce normal qu'il n'y ai pas de tensions en sortie sur les prises secourues ? D'avance merci pour vos conseils. Cdlt, Bruno Fiche_signal__tique.png ( 956.17 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 |
|
|
6 Apr 2017, 13:32
Message
#2
|
|
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 19 Mar 2017 Membre no 201 613 |
Bonjour,
Batterie changée ! L'onduleur fonctionne correctement à nouveau. Question à cloturer. |
|
|
Nous sommes le : 24th April 2024 - 20:20 |